İyi Akşamlar Ustalar.
Elimde DVP-14SS ve DVP-16SP mevcut.
DVP-14SS İçin Giriş Portu Yeterli Ama Çıkıs Portunun Sayısı Yetersiz Geliyor. Bununla Beraber Yani DVP-14SS ve DVP-16SP yi Beraber Kullanmak İstiyorum Ama Bunu Yapamadım. Yardım İstiyorum. Yani x6 Ya Bastığımda y6 x7 ye Bastığımda y7 Aktif Olmasını Yapmak İstiyorum. Ama Daha Önce Bu İki Modülü Kullanmadım.Yardım Ederseniz Memnun Olurum
Saygılarımla...

Re: DVP-14SS ve DVP-16SP

Gönderilme zamanı: 18 May 2018, 08:40
gönderen Uğur
PLC yanındaki ilk modülde giriş ve çıkışlar X20 ve Y20 den başlar. sonraki modülde X30 ve Y30 şeklinde devam eder. Sizin PLC yanına bağlı 16SP üzerindeki girişler X20~X27 ve çıkışlar Y20~Y27 arasında adreslenir.

Re: DVP-14SS ve DVP-16SP

Gönderilme zamanı: 18 May 2018, 18:32
gönderen sahinler64
USTAM SAOL.
Büyük Makbule Geçti. Gerisini Yaparım