SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Ahmet »

SS2 plc yanına analog modül takmak istiyorum. Birkaç sorum olacaktı?
1- DVP04AD-S2 modülmü yoksa DVP04AD-SL modülmü uygun olur?
2- Forumda DVP04AD-S2 ile ilgili örnek uygulama bulamadım acaba DVP04AD-S uygulaması S2 versiyon içinde uygunmudur?
3- Bu analog modüller plc SOL tarafınamı takılmalıdlr?
4- Elimde 0-10V. lineer potansiyometre var bunu analog madüle nasıl bağlamalıyım? Analog modülün kablo bağlantısı nasıl olmalıdır Görsel bir şema varmdıır?
5- Analog modülü taktıktan sonra cihazı tanımlamak için ISPsoft ile nasıl bir konfigürasyon ayarı yapmam gerekiyor?
6- DVP04AD-S2 manueline bakınca 0-10v. uygulamada dalgalanma çok fazla ise V1+ ve COM1 arasına 0,1 ~ 0,47 μF ve 25 V kondansatör bağlayın diyor bunu yapmak mecburimi yoksa parazit durumuna göre m,i yapılmalı?
Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

DVP04AD-S2 ile DVP04AD-S aynı yapıdır ve DVP04AD-S için olan örnekler DVP04AD-S2 ye uyumludur. DVP04AD-S(2) sağ taraf modülüdür ve 14 bit çözünürlüktedir. DVP04AD-SL ise sol taraf modülü olup 16 bit çözünürlüktedir. Sol taraf modülleri PLC tarama zamanını etkilemez. Fakat SS2 PLC ye bağlanmazlar. Cetveli besledikten sonra analog çıkışı modülün V ve COM girişlerine bağlamanız yeterlidir. Ayrıca bir konfigürasyon yapmanıza gerek yoktur. PLC yanına bağladıktak sonra ilk modül numarası K0 dır sonraki modüller sırasıyla artar. Modül kaçıncı sırada ise ona ait modül numarası ile okuma yapabilirsiniz. Analog değerde aşırı dalgalanma oluşur ve içeride okuduğunuz digital değer sürekli salınım yapar ise yüksek frekans gürültüsünü bastırmak için kondansatör bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki örneklerdrn faydalanabilirsiniz.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 824
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 824
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Ahmet »

Uğur Bey;
DVP04AD-S2 siparişi verdim. Ben sadece 1 kanaldan okuma yapacağım diğer 3 kanalı kapatmak gereklimi?
Gerekliyse nasıl kapatabilirim?
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

Böyle bir işlem gerektirmez. Kullanılmayan kanalda gürültü değeri okuyabilirsiniz sadece bunu bilmeniz yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 824
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Ahmet »

Bu gürültü değerleriyle ilgili bir işlem yapmayacağım için benim için bir problem oluşturmaz değil mi?
yoksa uclar arasına kondansatör takıp boş bırakmalımıyım?
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

Boş bırakın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 824
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 824
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Ahmet »

Uğur Bey;
Ürün bugün elime uklaşacak. Bu analog modülü çalışan bir sisteme takacağım ve PLC sağ tarafında 6 adette giriş çıkış modülüm var. Analog modülü hemen plc'nin sağ tarafınamı takmalıyım yoksa giriş çıkışların sağınada taksam olurmu?
Eğergiriş çıkışların sağına takarsam aygıt numaralandırması bundan etkilenir mi? yani diğer modülleride sırayla 2,3,4,5,6,7 dersek bu analog modül 8. cihaz numarasınımı alırlar programda nasıl ayarlamalıyım?
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

Adreslemeyi etkilemez fakat genel öneri PLC + Özel Modüller (Analog-Sıcaklık gibi) + Digital Modüller şeklindedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye