1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 20:39
gönderen efekubi
sistemde 1 dtc 1000 1 vfdel sürücü 1 28sv2 1 16sp11r modül bulunmakta com3 sen rs485 ascII sürücü ve dtc1000 haberlesiyor com2 den rs485 dvp plc ve 02da analog modül haberlesiyor bazen haberleşme hatası veriyor tekrar düzeliyor haberleşme ayarlarım nasıl olmalıdir com2 ve com3 baut rate stop bit ve parity ayarları hepinize simdiden tskler

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 21:59
gönderen Ciseotomasyon
Sistemde bütün cihazlar aynı protokolde olmalı 7 E 1 9600 ise hepsi bu ayarda olması lazım ve ekranda com2 istasyon no yazar hangi adresi koparıyor haberleşme kablolarını blandajlı kablo kullanın

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 22:10
gönderen efekubi
Com2 rs 485 9600 7 even 1
Com 3 rs 485 9600 7 even 1
Com2 delta controller ASCII
COM3 DELTA CONTROLLER ASCII Mİ OLMALIDIR

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 22:47
gönderen Ciseotomasyon
Sistemde ekran varmı

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 22:48
gönderen Ciseotomasyon
Aynı comdaki cihaxların protokolları aynı olucak plc içerisinde com3 pratokolü mevcutmu

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 06:35
gönderen efekubi
Com2 ve com3 icin protokol ayarini nasil yapacağım

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 06:38
gönderen efekubi
10 inc dopb10s615 var

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 07:41
gönderen Ciseotomasyon
Ekran üzerinde haberleşme koptuğunda ne hatası veriyor bu hatayı işlem yapmadan mi veriyor yoksa ekrandan bişey yaptığınızdanmı hataya düşüyor sisitem çalışıyor ara ara hataya düşüp normale dönüypr derseniz haberleşme kablolarını blandajlı yapın ve motor kablolarından mümkün oldupunca uzak tutun sürücü dahil benim başıma böyle bişi geldi şu an bi sıkıntım olmadı seninde dediğin bu sanırım ama ben bu cihazları ilk startı verdim haberleşmedi derseneniz sürekli arka arkaya hata alıyorsanız proğramlamada hata yapıyornuz olabilir

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 08:53
gönderen efekubi
Plc icersine rs 485 protokol yazmadim hmi uzerinden biri dvp plc controller biri delta plc ascii controller secili

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 08:56
gönderen efekubi
Kablolar blendajlı