1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

se seri plc hata veriyor.

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 01:17
gönderen redtiger
Merhaba Ugur Bey ve Turhan Bey;

SE serisi plc ile DVP04AD-SL serisi analog kartları ile de 4_20 mA okuma yapmaktayım. Program olarak WLP soft kullanmaktayım. Her plc de 4 adet analog modül ekledim ve buna göre 16 adet 4_20 mA
veri okuyacağım demektir. Okuma protokollerini oluşturdum, okuduğum analog değerlerin scalalarını oluşturdum, buraya kadar herşey tamamdır. Ayrıca bu verileride ondalıklı olarak ayarladım. Fakat değerleri karşılaştırma yapar oluşturmak istediğim şartları yapmak istediğimde bana aşağıdaki hatayı verdi ve programda başka bir satır dahi açtırmamakta hiç bir işlem yaptırmammaktadır.

Bu konuda bana verebileceğiniz tavsiyeleriniz ne olabilir ? acaba ben bu programı WLPSoft değilde ISPSoft ile mi yapmalıyım ? Çünkü daha matematiksel işlemler yapmam lazım acaba plc nin hafızası bunu karşılamıyacaktır?


Hata: ''please open the ladder or sfc window to continue the compiler progress''

Re: se seri plc hata veriyor.

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 07:45
gönderen Ciseotomasyon
Wplsoft hangi versiyon kullanıyorsunuz hafaıza ile ilgili olamaz ben 8 tane sol kart taktım çalışan sisitemim var

Re: se seri plc hata veriyor.

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:11
gönderen Turhan
SE serisi PLC integer ve floating tabandaki aritmetik işlemleri desteklemektedir. WPLSoft güncel versiyon ile çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. sorun yaşadığınız Projeyi mesaja eklerseniz inceleme fırsatımız oluşabilir.

Not: Karşılaştırma komutları Floating ve İnteger tabandaki sayılar için farklılık göstermektedir.
İnteger tabanda karşılaştırma komutu için |LD D50 K1234| gibi komut satırı kullanırken
Floating tabanda karşılaştırma komutu için |FLD D50 F1234.00| gibi komut satırı kullanmalısınız.