1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Vfd e serisi invertör kaçak akım sorunu

Gönderilme zamanı: 26 May 2018, 15:25
gönderen tech18
Merhaba
İşletmemizde birçok delta invertör kullanıyorum.Panolara kaçak akım montajı yaptığımda delta invertörlerin çok fazla attığına şahit oluyorum.Bununla ilgili alabileceğim önlem var mıdır?

Re: Vfd e serisi invertör kaçak akım sorunu

Gönderilme zamanı: 26 May 2018, 15:53
gönderen Uğur
Aşağıdaki başlığı inceleyin.

Sürücülerde RFI Filtre ve Kaçak Akım Rölesi

Re: Vfd e serisi invertör kaçak akım sorunu

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2022, 14:50
gönderen Ercotech_35
Merhabalar 0.4 kw için resimdeki jumperi bulup çıkardım.Fakat daha büyük olan 7.5 ve 5.5 kw hiz kontrol için bu jumperin yerini bulamadım.

Re: Vfd e serisi invertör kaçak akım sorunu

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2022, 15:01
gönderen Uğur
Eski modellerde sökülebilir değil kesilebilir filtre jumperı olabiliyor. Yan yüzeyine dikkatli bakın yankeski ile kesilebilecek bir jumper vardır onu kesmelisiniz.

Re: Vfd e serisi invertör kaçak akım sorunu

Gönderilme zamanı: 22 Ara 2022, 09:52
gönderen Ercotech_35
Uğur bey junperin nerede olduğunu bir resim ile paylasabilirmisniz

Re: Vfd e serisi invertör kaçak akım sorunu

Gönderilme zamanı: 22 Ara 2022, 10:11
gönderen Uğur
Yukarıdaki linkte paylaşılmıştı ama sizin için bir daha özel olarak paylaşayım.

Re: Vfd e serisi invertör kaçak akım sorunu

Gönderilme zamanı: 22 Ara 2022, 10:33
gönderen Ercotech_35
Çok teşekkürler özür dilerim dikkatimden kacmis