DVP 14SS PLC Bağlanamıyorum.

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 01:27
gönderen ali_onderoglu
DVP 14SS serisi plc ile modbus haberleşme denemeleri yaparken, plc'yi run modundan stop'a çektim, daha sonra plc'nin enerjisini kesip tekrar verip plc yi run moduna altıktan sonra, wpl soft ile plc'ye bağlanamıyorum.

İstasyon adreslerini 1'den başlayıp 20'ye kadar değiştirip deneme yapsam bile, plc ye bağlanamıyorum.

Sorun olmadan önce plc istasyon numarası 0 idi, bununla kolaylıkla denemeler yapıp bağlanabiliyordum, ta ki plc'yi run modundan stop'a alıp, daha sonra plc'nin enerjisini kesip tekrar verdikten sonra bu sorun oluştu.

Haberleşme kablosuda sağlam, kabloyu Delta serisi başka bir plc ye bağladığımda sorun yok bağlanabiliyorum.

Nerde hata yapmış olabilirim ?

Resim

Resim

Resim

Re: DVP 14SS PLC Bağlanamıyorum.

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 11:18
gönderen Uğur
Resimde haberleşme ayarı penceresinde istasyon adresi bölümü içi boş. Buraya elle "0" yazarak deneyin. Bu hücrenin boş olmaması gerekmektedir.

Re: DVP 14SS PLC Bağlanamıyorum.

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 12:33
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 27 May 2018, 11:18 Resimde haberleşme ayarı penceresinde istasyon adresi bölümü içi boş. Buraya elle "0" yazarak deneyin. Bu hücrenin boş olmaması gerekmektedir.
Merhaba uğur bey, 0 yazdım deniyorum ama yine olmuyor. Bir önceki mesajımda da belirtiğim gibi, 0'dan 20'ye kadar tüm sayıları istasyon adresine yazıp denedim yine bağlanmıyor.

Re: DVP 14SS PLC Bağlanamıyorum.

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 12:39
gönderen Uğur
Stop moda alarak enerjiyi kapatıp açıp stop modda kalsın. Bu işlemden istasyon adresi bölümü 0 iken Oto Algıla butonuna basarak PLC yi aramasını bekleyin.

Not: Port RS232 olmalıdır. RS485 üzerinden 0 işe bağlanamazsınız.

Re: DVP 14SS PLC Bağlanamıyorum.

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 12:50
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 27 May 2018, 12:39 Stop moda alarak enerjiyi kapatıp açıp stop modda kalsın. Bu işlemden istasyon adresi bölümü 0 iken Oto Algıla butonuna basarak PLC yi aramasını bekleyin.

Not: Port RS232 olmalıdır. RS485 üzerinden 0 işe bağlanamazsınız.

Teşekkür ederim Uğur bey, dediğiniz gibi yapınca oldu, plc'ye başka bir program gönderdim, run moduna alınca sorun düzeldi.

Re: DVP 14SS PLC Bağlanamıyorum.

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 12:56
gönderen Uğur
PLC stop modda enerjilenince protokol fabrika değeri olan 9600 7 Even 1 ASCII şeklindedir. Bir tek bilinmeyen istasyon adresidir. Bunuda RS232 için "0" broadcast ile bağlanarak aşabiliriz. İşleme başlamadan önce Habarleşme menüsünden PLC yi fabrika değerine almanızı öneririm.

Re: DVP 14SS PLC Bağlanamıyorum.

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 13:03
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 27 May 2018, 12:56 PLC stop modda enerjilenince protokol fabrika değeri olan 9600 7 Even 1 ASCII şeklindedir. Bir tek bilinmeyen istasyon adresidir. Bunuda RS232 için "0" broadcast ile bağlanarak aşabiliriz. İşleme başlamadan önce Habarleşme menüsünden PLC yi fabrika değerine almanızı öneririm.
İlginiz için teşekkür ederim.