SS2 VE SA2 TE BAĞLANMA SORUNU

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 10:33
gönderen demirsamet
Merhabalar
Aşağıdaki programı plc ye yükleyince artık online olamıyorum.
ss2 ve sa2 plc lere bağlantı sorunu yaşıyorum.
Teşekkürler.

Re: SS2 VE SA2 TE BAĞLANMA SORUNU

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 11:07
gönderen Uğur
Link haberleşme örnek uygulamaları PLC istasyon adresini 17 yapar. WPLSoft Seçenekler/Haberleşme Ayarı penceresinde bağlantı için istasyon adresini ya "17" yaparak deneyin yada broadcast "0" yaparak bağlanın.

Re: SS2 VE SA2 TE BAĞLANMA SORUNU

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 12:06
gönderen demirsamet
Uğur Bey çook teşekkürler