1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 15:53
gönderen Ahmet
SS2 plc kataloğunda 8k olarak gösterilen hafıza alanının hepsini program yazmada kullanamıyoruz. Objektif kod kullanıumı ve program kullanımı adı altında iki ader bölüm oluşturulmuş.
bu şekilde plc içerisinde bana ayrılan alan yeterli gelmiyor bu alanları birleştirme yada bir miktarını diğerine transfer etme imkanım varmı?
Resimdede görüldüğü üzere 7420 step alanının 2964 step alanını kullanabiliyorum gerisi kayıp benim için.
Teşekkür ederim.
Hafıza Alanı Kullanımı.jpg

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 17:51
gönderen Uğur
ISPSoft kullanımında PLC içerisinde hem yazdığınız programın çalıştırılabilir hex kodlarını tutar hemde daha sonra programı PLC içerisinden çektiğinizde yazdığınız programın ISPSoft şekli fonksiyon bloklar vs. getirebilmesi için program halini tutar. Bu sebeptan hafızada fazla yer teşkil eder. Bu durum WPLSoft için geçerli değildir. ISPSoft için program yüklemesinde Program seçeneğindeki tik işaretini kaldırırsanız sadece hex kod PLC ye yüklenecek ve hafızayı daha verimli kullanmış olacaksınız. Fakat çektiğinizde programın ISPSoft şekli gelmeyecek bu da ayrı bir durum.

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 10:57
gönderen Ahmet
Çektiğimde ne gelecek peki yada dediğiniz gibi yüklersem elimdeki programla online simülasyon yapabilirmiyim yinede

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 10:58
gönderen Uğur
Çektiğiniz zaman sizin yazdığınız program değil hex kodlarına karşılık sistemin ürettiği program gelecektir. Online sizin elinizdeki programda olur. Durumu deneyerek gözleyebilirsiniz.

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 11:03
gönderen Ahmet
Son olarak birşey daha sormak istiyorum. Benim elimdeki programı derlediğimde sadece 11 steplik boş alanım kalıyor yani hafıza tamamen dolu. Plc enerji verdiğim de RUN konumuna geçmiyor stop modunda kalıyor hafızanın bu kadar dolu olması stop konumunda kalmasına neden olurmu yoksa plc'de bir problemmi oluştu acaba

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 11:11
gönderen Uğur
Öncelikle PLC menüsü altından Format PLC Memory diyerek PLC yi fabrika değerine almayı deneyin. Ardından programı tekrar yükleyin. Bu işlemi program seçili ve değilken ayrı ayrı test ederek hafıza problemimi sorun anlayabilirsiniz.

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 11:15
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 16:29
gönderen Ahmet
Uğur bey plc run moduna geçmemesinin nedenini görebileceğim bir data adresi varmı plc hata kodunu gösteren

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 16:47
gönderen Uğur
RUN moda geçememekte PLC error yada halt durumuna geçiyor olmalı. Yoksa bir hata durumu oluşmuyor ise hata kodu üretmeyecektir.

Re: PLC program hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 16:49
gönderen Uğur
error_PLC.PNG