İyi çalışmalar. Elimizde frekans konvertörlü mikser makinası bulunmaktadır.
Kullanıcı olarak örneğin reçine miktarını otomatik olarak hesaplamak için,sistem çalıştırılır;
100 devir değeri girilip,ölçülen miktar PLC data registerina yazılır.
200 devir değeri girilip,ölçülen miktar PLC data registerina yazılır.
1500 devire kadar,100 devir aralıkla değerle girilip,ölçülen miktarlar PLC registerine yazılıp, kalibrasyon ayarı yapılır..
Daha sonra HMI dan reçete girilecek reçine miktarı girilir ve PLC ona uygun olarak,frekans konvertörüne çıkış frekansı gönderilmektedir.
PLC nin çıkış frekansı oluşturmak için hangi komutu kullanmam gerekir.
Saygılarımla...
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
PLC Reçeteden Girilen Değere Göre Otomatik Çıkış Üretmek
- bozabalim
- Mesajlar: 132
- Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
- Konum: Ankara
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
PLC Reçeteden Girilen Değere Göre Otomatik Çıkış Üretmek
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Elk.-Elktr. Y. Müh.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Reçeteden Girilen Değere Göre Otomatik Çıkış Üretmek
Reçete ile ilgili örnek uygulamaları referans alabilirsiniz. PLC inverterin frekansını 2 türlü ayarlayabilir. Ya PLC den analog çıkış alıp invertere gireceksiniz yada haberleşme ile frekansını yazacaksınız. Aşağıdaki linkte DELTA inverter olması durumuna göre haberleşme örneğine ve analog çıkış uygulamalarına ulaşabilirsiniz.
(8) HMI Reçete Örnekleri
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları
(8) HMI Reçete Örnekleri
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bozabalim
- Mesajlar: 132
- Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
- Konum: Ankara
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Reçeteden Girilen Değere Göre Otomatik Çıkış Üretmek
Uğur Bey iyi çalışmalar. Benim sormak istediğim,reçeteden girilen değere göre analog çıkış sinyal değerini hangi komutla yapabilirim.
Saygılarımla...
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Elk.-Elktr. Y. Müh.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Reçeteden Girilen Değere Göre Otomatik Çıkış Üretmek
Reçeteden girdiğiniz değer PLC datalarına gider. Burada reçetedeki değere göre ilgili hesaplarını yapar buna göre göre istenilen 0-10V a karşılık örneğin 0-2000 arasında bir değer elde edersiniz bunuda yukarıdaki verdiğim örneği kullanarak çıkış alabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bozabalim
- Mesajlar: 132
- Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
- Konum: Ankara
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Reçeteden Girilen Değere Göre Otomatik Çıkış Üretmek
Uğur bey ekteki reçete örneğini inceledim. Reçete-1 de 5 adet reçete değeri (devir değerine karşılık ölçülen ağırlıkları) D101 den D105'e aktardığımı varsaydım. Kullanıcı istediği değeri bu durumda PLC nin D106 değerine gönderdim.D106 daki ağırlık değerine göre çıkış frekansını hangi registerdan alıp,analog output CH1 kanalına nasıl aktarabilirim.
Saygılarımla...
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Elk.-Elktr. Y. Müh.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Reçeteden Girilen Değere Göre Otomatik Çıkış Üretmek
Sizin reçetenizden devir ve buna karşılık ağırlık değerleri gelecek. Birde istenilen ağırlık gelecek. Girilen ağırlığa karşılık hızı hesaplatacaksanız. Öyleyse ağırlıklar set değeri ile tutuyor ise direkt karşılaştırma yaparak ağırlık datası tespiti ile bu ağırlığa karşılık hızı reçeteden alabilirsiniz. Bu durumda 100 devirden 1500 devire kadar max 15 adet karşılaştırmanız olacak zaten. Bunlar "LD=" komutu ile 15 farklı karşılaştırma ile hangisi olduğunu reçete ile karşılaştırıp eşitliğe göre hız değerini analog çıkışa transfer edebilirsiniz.