1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP2000 SÜRÜCÜ MODBUS HABERLEŞTİRME HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2022, 15:32
gönderen ahmet55
MERHABA,
4 ADET CP2000 SÜRÜCÜYÜ S71200 SİEMENS PLC İLE HABERLEŞTİRİYORUZ.
HABERLEŞME HATTININ SONLANDIRILMASINA GEREK VARMI?
HERHANGİ BİR DİRENÇ BAĞLAMAMIZ GEREKİR Mİ YADA SÜRÜCÜ ÜZERİNDEN YAPABİLİRMİYİZ?

Re: CP2000 SÜRÜCÜ MODBUS HABERLEŞTİRME HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2022, 10:11
gönderen Uğur
Sürücü üzerinde zaten switch olarak sonlandırma direnci vardır. Son sürücü üzerinde bu switch aktif etmeniz yeterlidir.