1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2022, 10:59
gönderen monder
Merhabalar Plc ile RS485 yöntemiyle sürdüğüm CP2000 sürücünün aradaki bağlantı kablosunu söktüğümde durmuyor. 09:02 parametresini uyar ve rampalı dur yaptığım halde durmuyor. Bunun için baska parametre ayarlamak gerekli mi?

Re: Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2022, 11:04
gönderen Uğur
09-03 parametresinden zaman vermediğiniz içindir. Buraya 2.0 s gibi değer girip test edin.

Re: Cp2000 RS485 haberlesme koptuğunda durmama sorunu

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2022, 13:49
gönderen monder
Teşekkür ederim