ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 09 Oca 2023, 10:14
gönderen hakanmuh
MERHABALAR
ASDA A2 yi pt modda (puls ile sürerek) kullanarak bir kesim bıçağını kontrol ediyorum. motorun nominal torku 1,27nm . Ben mekaniğe zarar vermemesi için bunun %70-80 i gibi
bir değere tork limiti koymak istiyorum. (direk termik akımı gibi) parametreden herhangi bir DI/O kullanmadan bir limit değeri yazamıyor muyum?

Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 09 Oca 2023, 10:18
gönderen Turhan
Sürücünün P1-57 ve P1-58 parametrelerini kullanabilirsiniz.

P1-57: %60, P1-58:500ms ise sürücü 500ms veya üzerinde %60 veya üzerinde yüklenir ise sürücü AL030 motor koruma hatası verecektir.

.

Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2023, 23:58
gönderen firukk
Bu konuda bir sorum olacak. Servo motorun sorunsuz olarak çalıştığı anda torkun ne kadarını kullandığını görme yada servo sürücünün kendisine hesaplatma imkanımız var mı ? Yani sürücüye motorun normal çalışırken torkunu ölç ve bunun %50 üzerine çıkarsa alarm ver diyebilir miyiz ?

Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2023, 09:52
gönderen Uğur
P0-09 parametresini Avarage Load olarak ayarlayın. DO parametrelerinden birini de 12C tanımlayarak ZON1 fonksiyonunu aktif edin. Bu aşamadan sonra P0-54 e "50" ve P0-55 e ise "300" girerek yüklenmenin 50 nin üzerinde çıkması durumunda çıkış almanızı sağlamış olacaksınız.

Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 07 Mar 2023, 22:55
gönderen firukk
Uğur yazdı: 06 Mar 2023, 09:52 P0-09 parametresini Avarage Load olarak ayarlayın. DO parametrelerinden birini de 12C tanımlayarak ZON1 fonksiyonunu aktif edin. Bu aşamadan sonra P0-54 e "50" ve P0-55 e ise "300" girerek yüklenmenin 50 nin üzerinde çıkması durumunda çıkış almanızı sağlamış olacaksınız.
1) P0-09 için Parametre düzenleyici sayfasından 0-09 a çift tıkladığımda açılan sayfada P0-17 parametresine ait seçenekler çıkıyor oradan ortalama yük yani aravage load seçiyoruz.Doğru mu ?

2) 12C den kastınız [0x2C] seçeneğini olmalı doğru mu ?

3) P0-54 yüklenme oranı P0-55 ise yüklenmenin süresi sanırım.

Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 07 Mar 2023, 23:12
gönderen firukk
Bu ayarlar A2 Serisi için geçerliymiş. B2 Serisinde benzer ayarlar var mı yoksa ALE30 hatası üzerinden mi tork hatası bilgisi alabiliriz.

Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2023, 16:15
gönderen Uğur
Konunun başlığı A2 olan bir yere model kodu vermeden sorduğunuz soru A2 kabul edilerek cevaplanır. Soru sorarken lütfen benzer konu ise başka başlığın altına yazın aksi taktirde yeni konu açarak sorunuzu iletin. B2 için zon1 yoktur.

Re: ASDA A2 PULS MODUNDA TORK LİMİTİ

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2023, 21:00
gönderen firukk
B2 A2 ayrımı olmayacağını düşünerek hareket ettim. Sorduğum soruların hepsinde her zaman yeteri kadar detay vermeye çalışıyorum zaten. İllaki farkındasınızdır. Kusura bakmayın