1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SSI Enkoder

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 10:52
gönderen physme
İyi çalışmalar
PLC ile SSİ enkoder okumak istiyorum. Nasıl bir adım izlemem lazım ?
SSİ haberleşmede clock+ clokck- ve data+ data- olarak toplam 4 adet veri gidip geliyor.
Teşekkürler

Re: SSI Enkoder

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 10:53
gönderen Turhan
SSI encoder destekli bir PLC modelimiz bulunmamaktadır.

Re: SSI Enkoder

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 11:01
gönderen Uğur
clock+ ve clock- ile data+ ve data- çıkışlarını yüksek hızlı optocoupler ile 24V sinyale çevirebilirseniz, Clock çıkışını X0 ve Data çıkışını X1 girişlerine bağlayarak çalışma yapabilirsiniz. X0 yükselen kenarına bir interrupt kurarak interrupt programında da X1 girişini SFTL yada SFTR komutu ile kaydırıp gelen bitlerden data elde etme yolunu izleyebilirsiniz. Bu dolaylı bir işleme çözümüdür ama yukarıda mesajda belirtildiği gibi SSI için direkt PLC girişi ve bu girişe sahip PLC modeli bulunmamaktadır.

Re: SSI Enkoder

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 11:00
gönderen physme
Yanıt için teşekkürler,
Enkoder ile haberleşme ve okumayı doğrudan HMİ üzerinde rs422 com portu kullanarak yapabilir miyiz ?

Re: SSI Enkoder

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 11:36
gönderen Uğur
SSI senkron haberleşmedir, RS232, RS485, RS422 asenkron haberleşme modudur. Bu sebepten HMI ile de direk okuma yapamazsınız.