DPM-DA510
Gönderilme zamanı: 15 Şub 2023, 11:30
gönderen plc_herseydir
S.A. DPM_DA510 Enerji analizörünün default haberleşme parametreleri nedir?
Re: DPM-DA510
Gönderilme zamanı: 15 Şub 2023, 12:06
gönderen İslam
Merhaba,
Dokümanda yazan bilgiye göre Default haberleşme parametreleri; 8,N,2 RTU 9600 ve istasyon adresi:1 şeklindedir.
Re: DPM-DA510
Gönderilme zamanı: 17 Şub 2023, 09:25
gönderen plc_herseydir
s.a. haberleşmeyi sağladım 107BV ekran kullanıyorum. Haberleşme Ayarlarımı 984 RTU(master) seçtim cihazımıda 9600 8 N 2 ayarladım. DPM-DA510 manuelinden modbus haberleşme adresleri sayfasındam 2 byte word olan tüm dataları okuyabiliyorum ancak karşısında 4 byte floting yazan hiçbir datayı okuyamıyorum. örneğin Voltage A-B 40265 datasını okumak istiyorum okuyamıyorum. (HMI üzerinden DWord Folting seçiyorum) nerde hata yapıyorum yardımcı olabilirmisiniz?
Re: DPM-DA510
Gönderilme zamanı: 17 Şub 2023, 09:44
gönderen İslam
Resimdeki gibi High Word First seçip denermisiniz.
hw.png
Re: DPM-DA510
Gönderilme zamanı: 17 Şub 2023, 10:19
gönderen plc_herseydir
teşekkürler İslam Bey