DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 11:24
gönderen amasyalı
DMULR komutu
C235 değeri gösteriyor D502 değeri gösteriyor D500 0,2500 değer gösteriyor Fakat D504 de hiç bir değer görünmüyor Biz D520 yazdığımız set değeri ile karşılaştırmak istiyoruz D504 de değer görünmediğinden işlemi gerçekleştiremiyoruz çözümü hakkında yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 11:36
gönderen Uğur
Programdaki D504 ilişkisi göremedim. Buraya değerin bir yerden gelmesi gerekmektedir.

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 11:43
gönderen amasyalı
Merhabalar
Kopyalamada hata yapmışız D504 yeride D512 D520 nin yerinde D524 vardır D524 set değeri verdiğimiz komuttur DMULR komutunun Sonuç bölümünde değer görsek sorunumuz çözülecek kanaatindeyim. saygılarımla

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 11:49
gönderen Uğur
Test ettiğim zaman değer geliyor, değerin gelmediği anın ekran görüntüsünü eklermisiniz. Birde programda D512 bir başka yerden etkileniyor olabilir bunun haricinde geri kalan programınızı kontrol etmenizi öneririm.

(D500 içerisinde F10 değeri elle girildi.)

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 12:18
gönderen amasyalı
Merhabalar
Ekli eğitim amaçlı programda C235 120 gösteriyor D502 120 gösteriyor Fakat DMOLR komutunda D502 X D500 = D504 değer yok Bu durum 4 sayıcıdada aynı Acaba DMULR komutu ayarlarındamı bir hata yapıyoruz. index lere hiç bir şey girmedik saygılarımla

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 12:25
gönderen Uğur
DMULR çarpma komutudur, D500 içeriği "0" ise sonuç sıfır olacaktır. Programınızda herhangi bir sorun yok, resimde göreceğiniz üzere değer D504 içeriğine gelmektedir.

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 12:50
gönderen amasyalı
Kusura bakmayınızda biz bir türlü saydıramıyoruz. acaba carpan ayarlarındamı bir sorun yaşıyoruz

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 12:56
gönderen Uğur
DMULR komutunda D500 değişkeni floating olmalıdır. Siz K10000 integer çarpan vermişsiniz. Bu değeri F100000 olarak göndermelisiniz yada komutu DMULR şeklinde değil DMUL olarak kullanmalısınız.

Re: DMULR

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2018, 13:50
gönderen amasyalı
İlgilenen Herkese teşekkür ederiz. Bilenler için küçük bilmeyenler için buyuk sorun olan paremetre hatası yüzünden bayağı uğraştık. Delta plc de biraz daha ayrıntılı türkçe döküman veya piyasada satılan kitap yokmudur