ETHERNET İLE DTCOM DTC1000 AYARLARI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
damla
Mesajlar: 25
Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ETHERNET İLE DTCOM DTC1000 AYARLARI

Mesaj gönderen damla »

Merhabalar,

Projemde J tipi termokupl kullanmaktayım. Bu yüzden DTCOM üzerinden DTC1000 modülünün ayarlarını yapmam gerekiyor. Fakat DVP12SE PLC ile PC bağlantımı ETHERNET üzerinden yaptığım için DTCOM a bağlanamıyorum. PLC üzerinden MODRW komutu ile 1004H adresine 1 değerini gönderirsem giriş sensör tipini J olarak değiştirebilir miyim?

İyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
damla
Mesajlar: 25
Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ETHERNET İLE DTCOM DTC1000 AYARLARI

Mesaj gönderen damla »

damla yazdı: 18 Şub 2023, 11:58 Merhabalar,

Projemde J tipi termokupl kullanmaktayım. Bu yüzden DTCOM üzerinden DTC1000 modülünün ayarlarını yapmam gerekiyor. Fakat DVP12SE PLC ile PC bağlantımı ETHERNET üzerinden yaptığım için DTCOM a bağlanamıyorum. PLC üzerinden MODRW komutu ile 1004H adresine 1 değerini gönderirsem giriş sensör tipini J olarak değiştirebilir miyim?

İyi çalışmalar.
DVP12SE PLC ile DTC1000 modülünü COM2 portundan RS485- 7,E,1 9600 ASCII ile haberleştirmekteyim.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ETHERNET İLE DTCOM DTC1000 AYARLARI

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Sizinde belirttiğiniz gibi 1004H adresinden sensör tipini değiştirebilirsiniz. J Type sensör için 1 değerini göndermelisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
damla
Mesajlar: 25
Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ETHERNET İLE DTCOM DTC1000 AYARLARI

Mesaj gönderen damla »

Merhabalar,

Aynı projede ikinci bir DTC1000 modülü kullanacağımız için onun IP adresini değiştirmek durumundayım. Bunun için MODRW ile IP değişimini nasıl yapabilirim.1071H adresine değer göndererek yapabilir miyim?
MODRW S1 değişkenine değiştireceğim adresi mi yoksa default olan 1 adresini mi girmem gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ETHERNET İLE DTCOM DTC1000 AYARLARI

Mesaj gönderen İslam »

DTC cihazında dahili olarak sadece Modbus RS-485 haberleşme desteği bulunur. Ethernet portu bulunmamaktadır. MODRW komutunun S1 değişkeni haberleşilecek olan slave cihazın istasyon adresini temsil ettiği için haberleşeceğiniz slave cihazın istasyon adresini doğru bir şekilde girmelisiniz.