1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2023, 12:46
gönderen eee93013
Merhaba, elimde 40001 registerı okunabilen, 40003 registerı yazılabilen bir uzak io kartı var. Bu kartı, 110IS HMI ile modbus tcp üzerinden kontrol etmek istiyorum. Kart üzerinde sadece ip ayarı yapılabiliyor. HMI da etherlink oluşturup kartın ip yazıyorum. Kontrol cihazı olarak da Modbus/TCP-IP seçiyorum. Ama bir türlü karta ulaşamadım. Gözümden kaçan bir şey var sanırım. Yardımcı olmanız mümkün mü?

Re: HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2023, 10:03
gönderen Uğur
Kontrol cihazı seçiminiz doğru adres olarak W seçip 40001 tanımladığınızda okuma ve yazma işlemlerini yapıyor olmalısınız. Qmodmaster gibi modbus programları ile birde karta modbus sorgusu göndermeyi deneyin o şekilde cevap alabiliyormusunuz.

Re: HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2023, 22:26
gönderen eee93013
Merhabalar,
Haberleşme ayarını resimdeki gibi yapıyorum. IO kart 192.168.1.100 adresinde. PLC istasyon no, 1 olarak ayarlı, kartta bu değer ile ilgili bilgi yok. Aslında 10 a kadar denedim. Qmodmaster programı ile de denedim ama bağlantı sağlayamadım. Program ile kontrol ettiğimde 502 nolu port kapalı görünüyor. Ama herhangi bir ayar yapabileceğim menü vs yok. Kartın bozuk olmasından korkuyorum. Gerçi data kablosunu takınca hemen ip alıyor.
Bir de "adres olarak W seçip..." demişsiniz RTU over TCP de sanırım, bunu da denedim yine bağlantı hatası veriyor.
TCP/IP de ise RW yada R de 40001 adresini kabul etmiyor. Hata mı yapıyorum acaba?

Re: HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 28 Şub 2023, 09:57
gönderen Uğur
502 nolu port kapalı is ürünün desteğini alabileceğiniz yerden öncelikle bu kısmını aşmalısınız.

Re: HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2023, 21:04
gönderen eee93013
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Port ile ilgili durum için üretici ile temasa geçtim.
Ancak TCP/IP bağlantı için 40001 ve 40003 nolu adreslerin kabul edilmemesinin sebebi ne acaba?

Re: HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2023, 22:01
gönderen Uğur
Modbua TCP 502 nolu porttan gerçekleşir ve bu port açılmıyorsa iletişim kurulamadığı için veri alışverişi gerçekleşmemektedir.

Re: HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2023, 23:50
gönderen eee93013
Merhabalar Uğur bey,
IO kart ile ilgili haberleşme sorununu hallettim. Kartın girişleri için ilgili registerdan desimal değeri okuyor ve çıkışları da ilgili registera desimal değer göndererek aktif yapabiliyorum. 8 giriş ve 8 çıkış için bu desimal değerleri birer led ile görsel hale getirmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim, yardımcı olabilir misiniz?

Re: HMI ile uzak io kart kontrolü...

Gönderilme zamanı: 07 Mar 2023, 09:32
gönderen Uğur
Çoklu durum göstergesi elementinden faydalanabilirsiniz. Forumda bununla alakalı çok açıklama ve örneği mevcuttur.