1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Bir 0-10V Analog Sensör ve İki PLC

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2023, 08:36
gönderen gurkan.ozdem
Merhaba,

Bir adet 0-10V analog sensör mevcut bu sensörün verisini iki farklı PLC'de paralel bağlarsak doğru bir yol izlemiş olur muyuz?
Bu gibi durumda iki panodaki 24VDC güç kaynaklarının 0V uçları ortak olarak bağlı olmalı değil mi?

Signal duplicator - MINI MCR-SL-UI-2I gibi ürünlerde giriş tarafında analog standart sinyaller 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V veya 1-5V seçilebilir, çıkış tarafında iki akım çıkışı vardır. 0-20 mA- veya 4-20mA sinyali ile birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir ancak bu cihazları kullanmadan yapmak mümkün müdür?

İyi çalışmalar dilerim, şimdiden teşekkürler.

Re: Bir 0-10V Analog Sensör ve İki PLC

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2023, 10:27
gönderen Uğur
Analog girişlerin 1M ohm civarıdır ve çok özel bir durum yoksa 2 adet analog girişe paralel bağlamanız sorun teşkil etmeyecektir. Bu durumun testi için bir adet analog girişe bağlayın ve digital çevrimi o anki voltaj için not edin daha sonra ikinci analog girişe de paralel bağladığınızda not ettiğiniz bu analog girişe karşılık olan digital verinin değişmemesi gereklidir.

Re: Bir 0-10V Analog Sensör ve İki PLC

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2023, 08:41
gönderen gurkan.ozdem
Uğur yazdı: 01 Mar 2023, 10:27 Analog girişlerin 1M ohm civarıdır ve çok özel bir durum yoksa 2 adet analog girişe paralel bağlamanız sorun teşkil etmeyecektir. Bu durumun testi için bir adet analog girişe bağlayın ve digital çevrimi o anki voltaj için not edin daha sonra ikinci analog girişe de paralel bağladığınızda not ettiğiniz bu analog girişe karşılık olan digital verinin değişmemesi gereklidir.
Teşekkür ederim, deneyeceğim.

Re: Bir 0-10V Analog Sensör ve İki PLC

Gönderilme zamanı: 30 Mar 2023, 21:30
gönderen gurkan.ozdem
gurkan.ozdem yazdı: 03 Mar 2023, 08:41
Uğur yazdı: 01 Mar 2023, 10:27 Analog girişlerin 1M ohm civarıdır ve çok özel bir durum yoksa 2 adet analog girişe paralel bağlamanız sorun teşkil etmeyecektir. Bu durumun testi için bir adet analog girişe bağlayın ve digital çevrimi o anki voltaj için not edin daha sonra ikinci analog girişe de paralel bağladığınızda not ettiğiniz bu analog girişe karşılık olan digital verinin değişmemesi gereklidir.
Teşekkür ederim, deneyeceğim.
Direk paralel bağlantı yapınca gelen değer diyelim ki gerçekte 1000 olsun, birinci PLC 'de 950, ikinci PLC'de 920 gibi değerler gözlemlendi. Yani hem düşüm oluyor hem de değerler eşit değil.
Bu durumda MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Sinyal çiftleyici kullanıldığında sorun ortadan kalkıyor.