Merhaba, sistemde bir tane HMI var, DVP12SE PLC genişleme modülünden TO komutlarıyla LC modül okuyabiliyorum.
Sistemde 2 tane de DTC1000 var.
Sorularım:
- DTC1000 ler TO komutlarıyla okunabilir mi? Genişleme slotları var o sebep soruyorum.
- Aynı rs485 hattından HMI, PLC ve DTC okunabilir mi?
teşekkürler
1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?
- topuzm@yandex.com
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 22 Oca 2022, 02:42
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?
Merhaba,
DTC1000 Sıcaklık Proses Cihazıdır. PLC'nin bir modülü değildir. Bu sebepten dolayı FROM yada TO komutları ile kullanılamaz.Modbus RS485 haberleşme hattında yanlızca 1 adet Master cihaz bulunur. Örneğin HMI master olacak şekilde aynı hatta slave olarak istasyon adresleri çakışmayacak şekilde PLC ve DTC'yi bağlayabilirsiniz.
DTC1000 Sıcaklık Proses Cihazıdır. PLC'nin bir modülü değildir. Bu sebepten dolayı FROM yada TO komutları ile kullanılamaz.Modbus RS485 haberleşme hattında yanlızca 1 adet Master cihaz bulunur. Örneğin HMI master olacak şekilde aynı hatta slave olarak istasyon adresleri çakışmayacak şekilde PLC ve DTC'yi bağlayabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- topuzm@yandex.com
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 22 Oca 2022, 02:42
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?
Teşekkür ederim, peki HMI master ise slave olan PLC yine slave olan DTC den veri isteyebilir ve yazabilir mi?
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?
Evet.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey