1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?

Cevapla
Kullanıcı avatarı
topuzm@yandex.com
Mesajlar: 2
Kayıt: 22 Oca 2022, 02:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?

Mesaj gönderen topuzm@yandex.com »

Merhaba, sistemde bir tane HMI var, DVP12SE PLC genişleme modülünden TO komutlarıyla LC modül okuyabiliyorum.
Sistemde 2 tane de DTC1000 var.
Sorularım:
- DTC1000 ler TO komutlarıyla okunabilir mi? Genişleme slotları var o sebep soruyorum.
- Aynı rs485 hattından HMI, PLC ve DTC okunabilir mi?
teşekkürler
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

DTC1000 Sıcaklık Proses Cihazıdır. PLC'nin bir modülü değildir. Bu sebepten dolayı FROM yada TO komutları ile kullanılamaz.Modbus RS485 haberleşme hattında yanlızca 1 adet Master cihaz bulunur. Örneğin HMI master olacak şekilde aynı hatta slave olarak istasyon adresleri çakışmayacak şekilde PLC ve DTC'yi bağlayabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
topuzm@yandex.com
Mesajlar: 2
Kayıt: 22 Oca 2022, 02:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?

Mesaj gönderen topuzm@yandex.com »

Teşekkür ederim, peki HMI master ise slave olan PLC yine slave olan DTC den veri isteyebilir ve yazabilir mi?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1HMI+1PLC+1LC+2DTC100 iletişim nasıl olacak?

Mesaj gönderen İslam »

Evet.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey