DVP-04AD Analog modül 24v gerilim göremiyorum

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2023, 12:47
gönderen huseyinyavuztumad
Merhaba analog modülümün çıkışında basınç transmitterine bağlantı yapabilmem için v+ ile I+ kopru yaptim com ve I+ girisine baglandigimda gerilim gormuyorum ve transmitterim calismiyor sorun nedir acaba?

Re: DVP-04AD Analog modül 24v gerilim göremiyorum

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2023, 09:32
gönderen Turhan
Sensör çıkış sinyal tipiniz analog voltaj ise CH1 için örneklenen fiziksel bağlantıyı, analog akım çıkışı ise CH4 için örneklenen fiziksel bağlantıyı gerçekleştirmelisiniz.

.