1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

vfd e serisi sücüyü pt 100 ilekontrol etme

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2023, 10:53
gönderen mehmetkerem
merhaba vfde motor sürücüyü pt 100 den gelen bilgiyle fanın hız ayarını yapmak istiyorum 14 ss2 plc nin yanına hangi modulu kullanarak yapabilirim
yada bunun için hazır kontrollerle yapabilirmiyim plc kullanmadan örnek uygulanmanız varsa yönlendirirmisiniz?

Re: vfd e serisi sücüyü pt 100 ilekontrol etme

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2023, 11:16
gönderen İslam
Merhaba,

PT100'den gelen bilgiyi okuma için DVP04PT-S modülünü kullanabilirsiniz. Okuduğunuz veriyi analog modül ile çıkış alıp sürücünün frekans kontrolü yapılabilir ya da sürücüde sabit hız atamaları ile plc tarafından dijital çıkışlar yardımıyla frekans kontrolü yapabilirsiniz.

Re: vfd e serisi sücüyü pt 100 ilekontrol etme

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2023, 11:43
gönderen mehmetkerem
analog modül ne kullanmam gerekir islam bey örnek uygulamanız mevcutmu?

Re: vfd e serisi sücüyü pt 100 ilekontrol etme

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2023, 11:59
gönderen İslam
DVP02DA-S ya da DVP04DA-S2 analog çıkış modüllerini tercih edebilirsiniz. PLC Analog Modül Uygulamaları içerisinden analog modüllerle ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz.