Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 15:11
gönderen ataol
Merhabalar,

HMI panelde çoklu durum göstergelerimin ve butonlarımın on-off durumlarında şekil değiştirmesini istiyorum ancak durum şekillerini girmeme rağmen başaramadım. Sorun neden kaynaklanabilir?

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 09:06
gönderen ataol
Ayrıca kullandığım set-reset tuşları off-line simülasyonda çalışırken, yükleyip plc ile bağlantı kurduğumda set-reset tusları dahil HMI ekranda çalışmıyor, hiçbiri istediğim tepkiyi vermiyor.

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 09:34
gönderen Turhan
HMI elementlerine ait okuma adresleri 0 tanımlanamaz. Doğru haberleşme ayarları için doğru istasyon numarasını tanımlarsanız veri okuma ve element durum değişikliği sorunsuz gerçekleştirilecektir.

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 10:10
gönderen ataol
Turhan yazdı: 11 May 2023, 09:34 HMI elementlerine ait okuma adresleri 0 tanımlanamaz. Doğru haberleşme ayarları için doğru istasyon numarasını tanımlarsanız veri okuma ve element durum değişikliği sorunsuz gerçekleştirilecektir.
İstasyon adresini '0' dan başka bir adrese tanımlayamıyorum. Haberleşme hatası veriyor. Aynı şekilde PLC için de öyle.

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 10:13
gönderen ataol
Turhan yazdı: 11 May 2023, 09:34 HMI elementlerine ait okuma adresleri 0 tanımlanamaz. Doğru haberleşme ayarları için doğru istasyon numarasını tanımlarsanız veri okuma ve element durum değişikliği sorunsuz gerçekleştirilecektir.
Bir de set-reset butonlarını kullandığımda çok kısa , ani bir süre için yanıp resete basmadan sönüyor.

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 10:22
gönderen Turhan
Muhtemelen haberleşme protokolleriniz yanlış. Delta DVP serisi PLC kullanıyorsanız PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetleyin. Varsayılan haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1'dir. Bu prtokol ve istasyon numarasında PLC'ye erişim sağlayabiliyor olmalısınız.

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 10:33
gönderen ataol
Turhan yazdı: 11 May 2023, 10:22 Muhtemelen haberleşme protokolleriniz yanlış. Delta DVP serisi PLC kullanıyorsanız PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetleyin. Varsayılan haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1'dir. Bu prtokol ve istasyon numarasında PLC'ye erişim sağlayabiliyor olmalısınız.
Sağolun. Halloldu.

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2024, 18:07
gönderen muhammetyasinaydin0
Arkadaş ile aynı sorunu yaşıyorum, dediklerinizi yaptım yine olmuyor

Re: Dopsoft 2.00 çoklu durum göstergesi hk.

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 09:37
gönderen Turhan
Bir önceki mesajda yazılı tüm adımları uygulayın. Sorunun devam etmesi halinde demo programınızı mesaja ekleyin.