SS2 PLC de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 18 May 2023, 15:16
gönderen Ercotech_35
Selamlar

Elimde SS2 Transistör cıkışlı PLC var. C235 e birinci encoderemi bağladığım zaman ( X0-X1 ) sıkıntısız okuyabiliyorum.Fakat C235 TE okuduğum pulse değerini 2. kanala (X2 -X3 ) baaşka bir encoder bağlamadığım halde C236 dan da okuyorum?

Re: SS2 PLC de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 18 May 2023, 15:27
gönderen İslam
Merhaba,

C235 1-faz 1-inputluk yazılımsal sayıcıdır. Sadece X0'a bağlanır.
c235.png

Re: SS2 PLC de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 18 May 2023, 15:35
gönderen Ercotech_35
İslam Bey

Tesekkürler anladım.a fazını x0 a b fazını x2 ye bağladım ve c232 olarak yazdım. Encoderin aktif olması için hangi bitleri aktif etmem gerek

Re: SS2 PLC de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 18 May 2023, 16:01
gönderen Ercotech_35
islam Bey

A VE B fazlarını kullanacağım.PLC nin içinde kaç nolu cnt yi kullanmam lazım? Birde onun haricinde başka hangi bitleride aktif etmem gerek?

Re: SS2 PLC de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 18 May 2023, 16:19
gönderen İslam
C251 sayıcısını kullanarak X0-X1 girişlerine A-B fazını bağlamanız yeterlidir. Herhangi bir bit aktif etmeye gerek yok.

Re: SS2 PLC de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 18 May 2023, 16:22
gönderen Ercotech_35
TEŞEKKÜRLER SORUNUM ÇÖZÜLDÜ