Merhaba,

Elimde DVP04AD-S2 analog modülü bulunuyor. Elimdeki modüle 4 adet 4-20ma çıkış veren sensör bağlayacağım, fakat sensör kablosunda herhangi bir kopukluğu tespit etmem gerekiyor. Daha önceden forumda açılmış olan "Analog Giriş Modülünde Sensörün Bozuk yada Sensör Kablosunun Kopuk Olduğunu Nasıl Anlarım" konu başlığını inceledim, bu sebeple datasheette bulunan CR#30'u kontrol ettim.

Analog modülün herhangi bir kanalına bağlantı yapmamama rağmen modül üzerindeki erör ledinde herhangi bir değişiklik olmuyor, aynı şekilde CR#30'da da 0 değerini okuyorum.

Analog modülden güç kaynağının bağlantısını çıkarınca datasheette belirtildiği gibi CR#30'da da 1 değerini okuyabiliyorum.

Analog input value error hatası datasheette 2 değeri olarak belirtiliyor, fakat 2 değeri almayı beklediğim senaryoda 0 değerini alıyorum CR#30'da. Sebebi ne olabilir yardımcı olabilir misiniz?

Re: Analog Modül Hata Durumu Kontrolü

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 16:13
gönderen Uğur
Sensör tipi 4-20mA olur ise sensör kopmasını algılarsınız.

Re: Analog Modül Hata Durumu Kontrolü

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 16:21
gönderen gfeller
Merhaba Uğur Bey, elimde 4-20ma sensör olmadığı için deneme amacıyla potansiyometre kullanıyorum, ama bütün bağlantılar ve analog modül kurulumunu yazılımda 4-20ma olacak şekilde ayarladım. Göremememin sebebi bu mudur?

Bir de sensör tipi 4-20mA olur ise sensör kopmasını algılarsınız dediniz, fakat ben nokta atışı hangi sensörün bağlantısının koptuğunu tespit edebilir miyim elimdeki modül ile?(Mesela CH3'teki sensörün bağlantısı koptuğunu anında tespit edebilir miyim CR30'u kullanarak, yoksa tek tek okuduğum analog veriler üzerinden mi böyle bir yorum yapabilirim?)

Re: Analog Modül Hata Durumu Kontrolü

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 16:46
gönderen Uğur
Voltaj sinyalleri doğası gereği zaten min değeri 0V tur. Sinyal kopma durumuda 0V gelmesi demektir. Doğal olarak size modül sinyalim koptu demez. Siz sadece gelen değer salınımsız 0 vermesi durumunda koptu gibi yorumlatabilirsiniz ama çok stabil bir sinyal için 0V sabit gelirse bu durumda da sensör koptu diye yanlış değer üretmenizde olasıdır.