hmi 107 plc ss2 dtc1000 haberleşme

Gönderilme zamanı: 23 May 2023, 10:10
gönderen Realmurat
merhabalar
1 adet hmi 107(master) ,1 adet ss2,1 adet dtc1000, rs 485 ile baglantılarını yaptım.düzgün calişıyor.
sorum. plc den gelen sinyal ile dtc 1000 in stop olmasını istiyorum .Yani motor termiği açtıgında ısıtıcılar calışmaya devam ediyor ısıtıcılar dursun istiyorum.
Nasıl bir yol izlemem gerekir.
teskkürler.

Re: hmi 107 plc ss2 dtc1000 haberleşme

Gönderilme zamanı: 23 May 2023, 10:55
gönderen Turhan
Projenizde arkaplan makro satırında GETB makro komutu ile PLC'nin bit durumunu DTC'nin bit adresine taşıyabilrisiniz.

.