DDRVI M1029 aktif olmuyor

Cevapla
Kullanıcı avatarı
arzt
Mesajlar: 49
Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DDRVI M1029 aktif olmuyor

Mesaj gönderen arzt »

DDRVI komutuyla hesaplattığım değer kadar sürmesini istiyorum.
S1 içine normal bir sayı yazdığımda çalışıyor M1029 biti aktif oluyor, ancak D kullanarak yaptığımda M1029 biti aktif olmuyor ve işlem durmadan devam ediyor. Ekte görseli mevcut.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor

Mesaj gönderen Uğur »

Durmadan devam ettiği anın online ekran görüntüsünü paylaşırsanız durumu görebiliriz belki.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

timer girişine gelen yükselen kenarlı kontağı normalde açık yaparsanız sisteminiz çalışacak.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
arzt
Mesajlar: 49
Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor

Mesaj gönderen arzt »

Şu an bu durumda çalışmıyor.
onlinehata.jpg
D kullanmak yerine aynı değeri kullanarak yaptığımda peş peşe alınmış ekran görüntüleri bu şekilde,
onlinedogru.jpg
onlinedogru2.jpg
Yükselen kenarı, normal kontağa çevirdiğimde de değişen bir şey olmadı. Kulladnığım PLC 14SS2
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor

Mesaj gönderen Uğur »

D786 içerisindeki değer folat bir data tipinden geliyor gibi. Pals komutu integer pals işler bundan dolayı çalışmıyordur. D786 ya değer girerken buna dikkat edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
arzt
Mesajlar: 49
Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor

Mesaj gönderen arzt »

Dediğiniz gibi değerleri integere getirdim, onlineda bu şekilde gözüküyor ve -4400 yapmak yerine gerçekten 61136 pals gönderip M1029'u aktif ediyor, burdaki sorunu anlayamadım.
sonhali.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
arzt
Mesajlar: 49
Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor

Mesaj gönderen arzt »

ADD komutunu DADD yaptığımda sorun çözülmüş gibi görünüyor.