DDRVI M1029 aktif olmuyor
DDRVI komutuyla hesaplattığım değer kadar sürmesini istiyorum.
S1 içine normal bir sayı yazdığımda çalışıyor M1029 biti aktif oluyor, ancak D kullanarak yaptığımda M1029 biti aktif olmuyor ve işlem durmadan devam ediyor. Ekte görseli mevcut.
S1 içine normal bir sayı yazdığımda çalışıyor M1029 biti aktif oluyor, ancak D kullanarak yaptığımda M1029 biti aktif olmuyor ve işlem durmadan devam ediyor. Ekte görseli mevcut.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor
Durmadan devam ettiği anın online ekran görüntüsünü paylaşırsanız durumu görebiliriz belki.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 305
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor
timer girişine gelen yükselen kenarlı kontağı normalde açık yaparsanız sisteminiz çalışacak.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- arzt
- Mesajlar: 49
- Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor
Şu an bu durumda çalışmıyor.
D kullanmak yerine aynı değeri kullanarak yaptığımda peş peşe alınmış ekran görüntüleri bu şekilde,
Yükselen kenarı, normal kontağa çevirdiğimde de değişen bir şey olmadı. Kulladnığım PLC 14SS2Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor
D786 içerisindeki değer folat bir data tipinden geliyor gibi. Pals komutu integer pals işler bundan dolayı çalışmıyordur. D786 ya değer girerken buna dikkat edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arzt
- Mesajlar: 49
- Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor
Dediğiniz gibi değerleri integere getirdim, onlineda bu şekilde gözüküyor ve -4400 yapmak yerine gerçekten 61136 pals gönderip M1029'u aktif ediyor, burdaki sorunu anlayamadım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- arzt
- Mesajlar: 49
- Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DDRVI M1029 aktif olmuyor
ADD komutunu DADD yaptığımda sorun çözülmüş gibi görünüyor.