Dopb Cihazım 8 adet ısı kontrol (yudian çin malı) ve bir adet plc ile haberleşecek. Isı cihazlarından birinin haberleşme hatası verdiğini nasıl görürüm?
Yani "Com1 RS485 station No:8 PV0 read error ?" gibi bir hata ekrana düştüğünde 8. istasyonda bir haberleşme hatası olduğunda bunu nasıl plc den nasıl algılarım? İlla plc ile mi ısı kontrol cihazlarını haberleştirmem lazım.
Saygılarımla
ÖMER AKAY
Dopb Haberleşme Kopması
- akayom2002
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 10 Eyl 2020, 21:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopb Haberleşme Kopması
Merhaba,
STATIONCHK macrosu ile haberleşme hatası yaşadığınız istasyonu tespit edip bunun doğrultusunda PLC içerisinden bir biti aktif edebilirsiniz.
STATIONCHK macrosu ile haberleşme hatası yaşadığınız istasyonu tespit edip bunun doğrultusunda PLC içerisinden bir biti aktif edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey