Dopb Haberleşme Kopması

Mesaj gönderen akayom2002 »

Selamlar

Dopb Cihazım 8 adet ısı kontrol (yudian çin malı) ve bir adet plc ile haberleşecek. Isı cihazlarından birinin haberleşme hatası verdiğini nasıl görürüm?
Yani "Com1 RS485 station No:8 PV0 read error ?" gibi bir hata ekrana düştüğünde 8. istasyonda bir haberleşme hatası olduğunda bunu nasıl plc den nasıl algılarım? İlla plc ile mi ısı kontrol cihazlarını haberleştirmem lazım.

Saygılarımla

ÖMER AKAY
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dopb Haberleşme Kopması

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

STATIONCHK macrosu ile haberleşme hatası yaşadığınız istasyonu tespit edip bunun doğrultusunda PLC içerisinden bir biti aktif edebilirsiniz.
macro.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey