Dopb Haberleşme Kopması

Gönderilme zamanı: 24 May 2023, 15:04
gönderen akayom2002
Selamlar

Dopb Cihazım 8 adet ısı kontrol (yudian çin malı) ve bir adet plc ile haberleşecek. Isı cihazlarından birinin haberleşme hatası verdiğini nasıl görürüm?
Yani "Com1 RS485 station No:8 PV0 read error ?" gibi bir hata ekrana düştüğünde 8. istasyonda bir haberleşme hatası olduğunda bunu nasıl plc den nasıl algılarım? İlla plc ile mi ısı kontrol cihazlarını haberleştirmem lazım.

Saygılarımla

ÖMER AKAY

Re: Dopb Haberleşme Kopması

Gönderilme zamanı: 24 May 2023, 16:07
gönderen İslam
Merhaba,

STATIONCHK macrosu ile haberleşme hatası yaşadığınız istasyonu tespit edip bunun doğrultusunda PLC içerisinden bir biti aktif edebilirsiniz.
macro.png