1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DVP04PT
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2018, 09:19
gönderen Ceyhun
Merhaba, ben bir projede DVPSX2 serili Plc ve DVP04PT tipli modul kullandim. PT100 tipli sensor-dan sıcaklık okuması üçün wplsoft 2.41 konfigure yapa bilmedim.Sizin burada DVP04-PT ilgili nümune programa baktım.aynısını kendi wplsoftumda yaptım ama DVP04-PT modulu ilave ederken CR-control registrlardan 1 numaralı kontrol registr komutu yok.yani kanal mod seçimi yapa bilmiyorum.
TO K0 K1 H0 K1 komutunu yapmak mümkün deyil.bu problemi nasıl hall ede bilirim.Yardım ede bilirmisiniz?
Re: DVP04PT
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2018, 09:24
gönderen Uğur
Aşağıdaki linkteki örneği incelerseniz size hazır olarak sensör tiplerine göre sunuyoruz. Bu örnekler içerisinde "1" numaralı register ayarı yapılmaktadır. Böylelikle sensör tipi PT100 mü yoksa PT1000 mi seçilmektedir.
(6) PLC Sıcaklık Modülü Uygulamaları
Re: DVP04PT
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2018, 09:44
gönderen Ceyhun
PT04 İlave modulunu konfigure yaptığımda 1 numaralı registr için mod seçimi fonksiyonu yok fotografdan bakasanız anlaya bilirsiniz.1 numarlı registr için komutu kendim mi yazmalıyım?
DVP04-PT.png
Re: DVP04PT
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2018, 09:51
gönderen Uğur
Güncel versiyon WPLSoft kurulumu yapınız. Aşağıdaki resimde göreceğiniz üzere son versiyonda bu ayar mevcuttur.
WPLSoft
Re: DVP04PT
Gönderilme zamanı: 14 May 2025, 10:24
gönderen usuruh
Uğur yazdı: 07 Haz 2018, 09:24
Aşağıdaki linkteki örneği incelerseniz size hazır olarak sensör tiplerine göre sunuyoruz. Bu örnekler içerisinde "1" numaralı register ayarı yapılmaktadır. Böylelikle sensör tipi PT100 mü yoksa PT1000 mi seçilmektedir.
(6) PLC Sıcaklık Modülü Uygulamaları
merhaba ortalama sıcaklık zaman aralığı nedir
Re: DVP04PT
Gönderilme zamanı: 14 May 2025, 10:39
gönderen Uğur
200ms x (1-20 adet)