Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 11:40
gönderen ibrahimsebin
SX2 CPU Analog girişine filtre koymak istiyorum.Yardımlarınız için teşekkür ederim

Re: Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 11:50
gönderen Turhan
DVP-SX2 serisi PLC için D1118 datası Analog girişleri için örnekleme zamanıdır. Milisaniye cinsinden bir değeri bu dataya taşımalsınız.

Re: Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 23 Tem 2018, 09:01
gönderen ibrahimsebin
Çok teşekkür ederim
İyi Çalışmalar

Re: Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 23 Tem 2018, 09:06
gönderen ibrahimsebin
SX2 CPU Analog girişine Offset - Gain Değeri girilebilir mi?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
İyi Çalışmalar

Re: Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 23 Tem 2018, 11:00
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC üzerinde doğrudan offset ve gain için özel bir register bulunmuyor. Ancak okuduğunuz ham değer için SCLP - Skala Oluşturma Komutu nu kullanabilirsiniz.

Re: Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 23 Tem 2018, 13:40
gönderen ibrahimsebin
Çok Teşekkür ederim
iyi çalışmalar

Re: Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2018, 15:45
gönderen ibrahimsebin
SX2 PLC PID uygulamasında 8 Adet Fan pıd kontrol yapmaya çalışıyorum.1. Fan normal çalışıyor 2. fan Auto-Tunnig yapar gibi değerleri değiştiriyor. Ayrıca Çevrim zamanı çok uzun.123 mS
cpu ya ilave 2 Analog çıkış 4 PT giriş modülü bağlı.
Sorun ne olabilir yardımlarınız için teşekkür ederim
İyi ÇAlışmalar

Re: Sx2 Cpu Anagog Giriş Filtre zamanı

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2018, 16:10
gönderen Turhan
Çevrim zamanınızın çok büyük olması PLC programında kullandığınız FROM/TO komutlarının kullanımından kaynaklanıyor olabilir.
PLC ilave modüllerden FROM komutu ile okuma işlemi yaparken ilave modülün her kanalı için ayrı ayrı FROM komutu kullanmak yerine tüm kanalları aşağıdaki gibi gibi topluca okursanız tarama zamanında iyileştirme yapabilirsiniz.

---|LD M1000|------------------------|FROM K0 K6 D0 K4| ; Komut satırında PLC sağına bağlı ilk modülün (K0) 6. registerinden itibaren(K6), 4 sıralı adresin(K4) değerini okur okuduğu veriyi D0 adresinden itibaren sıralı 4 adrese kaydeder.

PID komutunda P, I, D katsayılarını değiştirerek salınımsız Lineer çalışmayı elde etmeyi denemelisiniz. Doğru P, I, D katsayılarını prosesiniz ısıtma sistemi için kullanılmıyorsa ancak deneme-yanılma yolu ile bulmanız mümkün olacaktır.