SM1631 biti aktif olmuyor

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kadir_trn
Mesajlar: 58
Kayıt: 17 Tem 2023, 16:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

SM1631 biti aktif olmuyor

Mesaj gönderen kadir_trn »

Merhaba DDRVIC komutu ile servoyu döndürmek istiyorum. Döndürmekte herhangi bir sorun yok fakat dönme işlemi bitince sm1631 biti aktif olmuyor? Neden olabilir. Daha önceden böyle bir sorun olmuyordu ? Kodu ekliyorum buraya.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
kadir_trn
Mesajlar: 58
Kayıt: 17 Tem 2023, 16:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SM1631 biti aktif olmuyor

Mesaj gönderen kadir_trn »

Sorun p0-17 ye 55 değerinin atılması. Değer atmak için coprw yi kaldırınca çözüldü fakat nedenini anlayamadım ve p0-17 ye 55 değerini atmam gerekiyor. Nasıl çözebiliiriz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SM1631 biti aktif olmuyor

Mesaj gönderen Turhan »

INITC komutu P0-17 ve P0-18 status monitorlerini Delta Special Driver için reserve eder. Monitor seçimi için bu iki parametre dışında bir monitorü farklı bir amaç için kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön