SM1631 biti aktif olmuyor
- kadir_trn
- Mesajlar: 58
- Kayıt: 17 Tem 2023, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SM1631 biti aktif olmuyor
Merhaba DDRVIC komutu ile servoyu döndürmek istiyorum. Döndürmekte herhangi bir sorun yok fakat dönme işlemi bitince sm1631 biti aktif olmuyor? Neden olabilir. Daha önceden böyle bir sorun olmuyordu ? Kodu ekliyorum buraya.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- kadir_trn
- Mesajlar: 58
- Kayıt: 17 Tem 2023, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SM1631 biti aktif olmuyor
Sorun p0-17 ye 55 değerinin atılması. Değer atmak için coprw yi kaldırınca çözüldü fakat nedenini anlayamadım ve p0-17 ye 55 değerini atmam gerekiyor. Nasıl çözebiliiriz
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SM1631 biti aktif olmuyor
INITC komutu P0-17 ve P0-18 status monitorlerini Delta Special Driver için reserve eder. Monitor seçimi için bu iki parametre dışında bir monitorü farklı bir amaç için kullanmalısınız.