ASD-A2-0721-M ile DVP 28SV link haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ali gübeys
Mesajlar: 4
Kayıt: 01 Ağu 2023, 10:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASD-A2-0721-M ile DVP 28SV link haberleşme

Mesaj gönderen ali gübeys »

Merhabalar,
ASD-A2-0721-M sürücü ile DVP 28SV link haberleşme rs485 üzerine haberleşme yapıyorm ID1 kullanmaktayım.

okuma işlemleri yapınca anlık değerleri okuyor ama yazma işlemleri 1 dakikadan fazla gecikme oluyor bunu okuma gibi ankıl yazmasın nasıl sağlayabilirm.
ekte lader programı bıraktım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-A2-0721-M ile DVP 28SV link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Haberleşme üzerinden okumak yada yazmak istediğiniz parametreler hangileridir. Bunları da mesajda belirtebilirmisiniz? Ayrıca PLC ID ve Time-out süreniz nedir?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ali gübeys
Mesajlar: 4
Kayıt: 01 Ağu 2023, 10:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-A2-0721-M ile DVP 28SV link haberleşme

Mesaj gönderen ali gübeys »

okumak istediğim parametreleri : p1-09, p1-10, p1-11
yazmak istediğim parametreleri : p2-10, p2-12 , p2-13

Plc istasyon addresi 17
scan time : 0,1 - 0,2 arasında değişiyor

istediğiniz bilgiler bunlar mıı yoksa ben yanlış anladım

ekte plc protokol ayarları bulunmaktadır
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
ali gübeys
Mesajlar: 4
Kayıt: 01 Ağu 2023, 10:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-A2-0721-M ile DVP 28SV link haberleşme

Mesaj gönderen ali gübeys »

merhabalar,
Link haberleşme videonuzu izledim. Orada çok hızlı olarak yazma/okuma yapabiliyorken, ben sadece haberleşmeyi kesip - tekrar bağlama yöntemi ile (yazılımda hiç bir değişiklik yapmadan) okuma veya yazmadan sadece bir tanesini aktif edebiliyorum. Fiziksel bağlantıları da kontrol ettim kablolar datasheeta göre balğlıdır. Buna rağmen ID1 için okuma ve yazma error bayrağı hep yanıp sönmektedir.

bunu önüne geçmek için ne yapmam gerektiğini söyler misiniz ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.