1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DVP01PU-S
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2018, 12:58
gönderen byt28
Merhaba,
DVP28SV11T2 Plc cpu da 4 adet A2 servo bağlı,
DVP01PU-S ek modül ile 1 adet B2 servo bağlı.
b2 servoyu örneklerdeki JOG programı ile çalıştırmak istedim,
bir yöne çalışıyor diğer yöne çalışmıyor. Neden olabilir?
Re: DVP01PU-S
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2018, 13:36
gönderen Uğur
Servo P1-00 parametresini "1" yaparak deneyin. Olmazsa "0" ayarlayarak tekrar test edin.
Re: DVP01PU-S
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2018, 14:22
gönderen byt28
Teşekkürler.
Fabrika ayarları yapmıştım sonrasında gözümden kaçmış. Sorun çözüldü, teşekkürler.
Re: DVP01PU-S
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2018, 17:36
gönderen byt28
Merhaba,
DVP01PU-S ile home bulma yapıyorum, DOG girişi aktif edilince aynı yönde yavaşlıyor ve sensörden kurtulunca duruyor. Bizim istediğimiz ters yönde yavaşlayıp durması. Bulamadım, yardımcı olursanız sevinirim.
Re: DVP01PU-S
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2018, 08:59
gönderen Uğur
Malesef home modunda alternatif seçenekler bulunmuyor, DOG sinyalini arar bulunca yavaşlar, kurtulunca kaç adet Z tanımlandı ise o kadar arayıp ardından homu tamamlamış olur.
Re: DVP01PU-S
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 18:06
gönderen seko
DVP SE cpu ya kaç adet DVP-01PU bağlayabilirim. DVP SE nin mevcut çıkışları ile 2 adet pozisyon kontrol yapabiliyorum. En fazla kaç adet B2 servo bağlayabilirim?
Re: DVP01PU-S
Gönderilme zamanı: 19 Nis 2019, 09:50
gönderen Uğur
PLC sağ tarafına toplam 8 adet özel modül (Analog, pozsyon, sıcaklık gibi) bağlanır. Sadece PU modül bağlayacak olursanız sayı 8 dir.