DTC 1000C ORANSAL VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2023, 12:31
gönderen trakyaelektrik
MERHABA
1 kurutma makinemiz mevcut
ısı ve nem kontrol olarak dtc1000c ve 2000c kullanıyorum
sen. girişi olarak 4.20 mA çıkış olarak 4.20 mA PID kontrol olarak çalıştırıyorum
sensör bağlantısını kopardığımda %100 çıkış almaya devam ediyorum
çıkışı nasıl kesebilirim.
sensör bağlı değil ise 1000h adresinden hmı da okunan değer 64736

TEŞEKKÜRLER

Re: DTC 1000C ORANSAL VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2023, 14:58
gönderen Uğur
Sensör tipini 0-20mA seçmiş olabilirsiniz. Giriş tipini 4-20mA seçtiğinizde sensör koparsa sensör koptu bilgisine düşüyor olması gerekir.