MERHABA
1 kurutma makinemiz mevcut
ısı ve nem kontrol olarak dtc1000c ve 2000c kullanıyorum
sen. girişi olarak 4.20 mA çıkış olarak 4.20 mA PID kontrol olarak çalıştırıyorum
sensör bağlantısını kopardığımda %100 çıkış almaya devam ediyorum
çıkışı nasıl kesebilirim.
sensör bağlı değil ise 1000h adresinden hmı da okunan değer 64736
TEŞEKKÜRLER
DTC 1000C ORANSAL VANA KONTROLÜ
- trakyaelektrik
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 05 Şub 2019, 10:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8926
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: DTC 1000C ORANSAL VANA KONTROLÜ
Sensör tipini 0-20mA seçmiş olabilirsiniz. Giriş tipini 4-20mA seçtiğinizde sensör koparsa sensör koptu bilgisine düşüyor olması gerekir.