VFD EL sürücüde ikinci hıza haberleşme üzerinden geçme istiyorum. Ayrıca bu geçişe rampa vermek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor.
MI3 Modbus adresi
- onayotomasyon
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 29 Ağu 2023, 15:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7822
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MI3 Modbus adresi
04-27 ve 04-28 parametreleri ile haberleşme üzerinden DI tetiklemesini sağlayabilirsiniz.
Pr.04-27 --Modbus Adres--> 0x041B
Pr.04-28 --Modbus Adres--> 0x041C
.
Pr.04-27 --Modbus Adres--> 0x041B
Pr.04-28 --Modbus Adres--> 0x041C
.