Re: Tek HMI Üzerinden 2 Adet DVP-12SE ve DVP202LC ile Loadcell Kalibrasyonu Hakkında
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2019, 16:30
Merhaba,
1.) Delta PLC'nin data formatları zaten signed decimaldir bir data registerine +-32767 ye kadar sayısal aralıkta işlem yapabilirsiniz.
2.) 16 Bitlik bir registeri signed decimal kullanmanız durumunda bu data değerini +-32767, Unsigned decimal formatında kullanmanız durumunda 0-65535 aralığındaki işlemlerini için kullanabilirsiniz.
3.) +32767' ye kadar signed ve unsigned formatta işlem yapabilirsiniz. Data değeriniz +32767den büyük işlemlerde kullanılacak ise DoubleWord signed decimal kullanmalısınız bu formattaki data aralığınız +-2.147.000.000'a kadar kullanılabilir.
4.) DVP202LC-SL modülün dijital dönüşüm değeri +100.000'e kadar oalcağından tüm işlemlerinizi DoubleWord tabanda gerçekleştirmelisiniz. (DMOV, DADD, DLD>=... )
5.) Eğer DVP202LC-SL modülünde 0~100.000 aralığında okuduğunuz değeri aritmetik işlemler ile 0~100 aralığına skala ettiyseniz bundan sonraki komutları 16Bit tabanda kullanmanızın herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.
1.) Delta PLC'nin data formatları zaten signed decimaldir bir data registerine +-32767 ye kadar sayısal aralıkta işlem yapabilirsiniz.
2.) 16 Bitlik bir registeri signed decimal kullanmanız durumunda bu data değerini +-32767, Unsigned decimal formatında kullanmanız durumunda 0-65535 aralığındaki işlemlerini için kullanabilirsiniz.
3.) +32767' ye kadar signed ve unsigned formatta işlem yapabilirsiniz. Data değeriniz +32767den büyük işlemlerde kullanılacak ise DoubleWord signed decimal kullanmalısınız bu formattaki data aralığınız +-2.147.000.000'a kadar kullanılabilir.
4.) DVP202LC-SL modülün dijital dönüşüm değeri +100.000'e kadar oalcağından tüm işlemlerinizi DoubleWord tabanda gerçekleştirmelisiniz. (DMOV, DADD, DLD>=... )
5.) Eğer DVP202LC-SL modülünde 0~100.000 aralığında okuduğunuz değeri aritmetik işlemler ile 0~100 aralığına skala ettiyseniz bundan sonraki komutları 16Bit tabanda kullanmanızın herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.