2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: s7-1200 delta

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 23:48
gönderen nacre32
Merhaba
Örnek olarak 0....1000 değişken data değerini,tersine 1000....0 şeklinde çevirebilirmiyim.
Yapacağım uygulamada spd komutundan aldığım değeri tersleyip tmr komutunun zaman değerine göndereceğim.
Hız arttı ise zaman azalacak şekilde.

Re: s7-1200 delta

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2019, 08:57
gönderen Turhan
0...1000 arasındaki değişkeni 1000 sayısından çıkartıp sonucu -1 ile çarpabilirsiniz.

Re: s7-1200 delta

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2019, 10:21
gönderen nacre32
Turhan hocam teşekkür ederim.