s7-1200 delta
- mehmetbeydili
- Mesajlar: 94
- Kayıt: 19 Nis 2018, 11:34
- Konum: ESKİŞEHİR
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
s7-1200 delta
şu an çalışmakta olan presimizde s7-1200 (75kb) hafızalı bir cpu mevcut biz bunu delta plc ye cevirmek istiyoruz bunun için dvp28sv cpu ile yapabilir miyiz yani sv2 nin hafızası bu programı alırmı.yada hangi plc modelini kullanmalıyız.teşekkürler.bu arada yeni siteniz hayırlı olsun.başarılar.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
Bunun cevabını buradan vermek zor. Yanıltıcı bilgi olmaması sebebiyle ürün seçimi için ürünleri aldığınız bölge partneri ile irtibata geçiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- nacre32
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 07 Eyl 2018, 20:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
28SV serisi plc içine yazmaya çalıştığım programda timer ve cnt miktarları yeterli gelmiyor.
Programı sadeleştirmeyi denedim lakin olmadı,ne yapabilirim?
Programı sadeleştirmeyi denedim lakin olmadı,ne yapabilirim?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
Merhaba,
DVP-SV2 serisi PLC için kullanabileceğiniz Timer ve Counter adetleri aşağıdaki gibidir. Eğer bu adetler yeterli değil ise Counter komutunu modellemek için INC ve DEC komutlarını kullanabilirsiniz. Timer için ise M1013 gibi clock pulse üzerinden bir datanın değerini arttırarark ve bu datanın aldığı değeri kontak içi karşılaştırma komutu kullanarak modelleyebilirsiniz. Komut kullanımları için PLC Komutları başlığını ziyaret ediniz.
DVP-SV2 serisi PLC için kullanabileceğiniz Timer ve Counter adetleri aşağıdaki gibidir. Eğer bu adetler yeterli değil ise Counter komutunu modellemek için INC ve DEC komutlarını kullanabilirsiniz. Timer için ise M1013 gibi clock pulse üzerinden bir datanın değerini arttırarark ve bu datanın aldığı değeri kontak içi karşılaştırma komutu kullanarak modelleyebilirsiniz. Komut kullanımları için PLC Komutları başlığını ziyaret ediniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- nacre32
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 07 Eyl 2018, 20:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
Turhan bey
Anlattığınız şekilde 1 gruba proğram yazacağım, ama makine üzerinde 4 grup var 28sv 4 adet kullansam tek dop panelle hepsiyle haberleşme sağlarmıyım?
Anlattığınız şekilde 1 gruba proğram yazacağım, ama makine üzerinde 4 grup var 28sv 4 adet kullansam tek dop panelle hepsiyle haberleşme sağlarmıyım?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
1 HMI ile 4 adet PLC ile haberleşebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- nacre32
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 07 Eyl 2018, 20:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
Merhaba
28sv ye yazmaya devam etttiğim proğram steps sayısı 30000 üzerine çıkacak (70000 civarı olacak)
bu konu ile ilgili ne yapabilirim?
28sv ye yazmaya devam etttiğim proğram steps sayısı 30000 üzerine çıkacak (70000 civarı olacak)
bu konu ile ilgili ne yapabilirim?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
PLC programının hafıza kapasitesi arttırılamaz. Programı sadeleştirme veya İkinci bir CPU kullanarak programınızı işletme yoluna gidebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- nacre32
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 07 Eyl 2018, 20:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
Merhaba
28sv plc de
SFTLP X0 M2000 K6 K1 yazınca x0 her on oluşunda M2000den başlayıp M2005 e kadar hepsini on yapıyor
M2000 on iken M2001 on olacağında M2000 off yapabilen komut bulamadım.(merdiven çıkar gibi)
Bu şekilde çalışan hazır komut var mıdır.
28sv plc de
SFTLP X0 M2000 K6 K1 yazınca x0 her on oluşunda M2000den başlayıp M2005 e kadar hepsini on yapıyor
M2000 on iken M2001 on olacağında M2000 off yapabilen komut bulamadım.(merdiven çıkar gibi)
Bu şekilde çalışan hazır komut var mıdır.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: s7-1200 delta
Merhaba,
SFTL komutu belirttiğiniz gibi bit durumunu belirlenen uzunluk ve adımda sola kaydırma komutudur.
Not: Ekran görüntüsünde komu,t yazım yanlışlığından dolayı SFTR olarak belirtilmiş Komutu SFTL olarak düzenleyiniz.
SFTL komutu belirttiğiniz gibi bit durumunu belirlenen uzunluk ve adımda sola kaydırma komutudur.
Not: Ekran görüntüsünde komu,t yazım yanlışlığından dolayı SFTR olarak belirtilmiş Komutu SFTL olarak düzenleyiniz.