Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması
Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 08:50
gönderen Ahmet
peki bu şekilde yaparsak dijital giriş çıkış modüllerindeki giriş çıkış adreleri değişirmi?
Program uzun olduğundan bu adreslemelerid eğiştirmek biraz sıkıntı olacak
Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması
Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 08:51
gönderen Uğur
Belirttiğim gibi adresleme değişmez ilk analog modül adresi K0 dır, ilk digital modül X20-Y20 dan başlar
Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması
Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 08:52
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.
Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması
Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 10:37
gönderen Ahmet
Uğur Bey;
resimdeki gibi bir analog işlem hesaplaması oluşturdum sizce bu hesap işlemi doğrumu?
Burada ben cetvel herhangi bir pozisyonda durdurup orayı sıfır noktası kabul etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
analog işlem.jpg
Re: SS2 plc ve analog modül uygulaması
Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 11:15
gönderen Uğur
Cetvelin herhangi bir noktasını sıfır kabul etmek istiyorsanız şu şekilde yol izleyebilirsiniz. Analog değer ham olarak D0 dan geliyor olsun. Birde benim sıfırlamaya dair bir butonum olsun ve örneğin M10. Ben M10 yükselen kenarında D0 içerisindeki değeri D100 datasına mov komutu ile taşıyayım ve alt satırda da sürekli taramada SUB D0 D100 D200 satırı ile D0 dan D100 data içeriğini çıkararak D200 e yazalım. Böylelikle D200 içerisinde ben istediğim noktası sıfır kabul edilmiş değere göre görüntüleme yapmış olurum.
analog_sıfırlama.PNG