DVP20SX2 PLC'nin analog girişleri 4-20mA olarak ayarladım. 4-20 mA sabit olmasına rağmen D1109'dan veya D1110 vs. okuduğumuz değer hem çok yüksek geliyor (8basamaklı bir değer) hemde çok hareket ediyor sabit durmuyor. Buna nasıl bi ayarlama yapabiliriz?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
20SX2 PLC Analog Girişler
- can
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 20SX2 PLC Analog Girişler
SX2 serisi PLC'nin Dahili analog girişleri D1110~D1113, Analog çıkışları D1116 ve D1117 word adreslerinden okunmaktadır. Analog giriş için çözünürlük değerleri maximum ±2000, Analog çıkış için çözünürlük değerleri 0 ~ +4000 aralığında değişmektedir. Analog giriş/çıkış Bağlantı şeması aşağıdaki gibi olmalıdır. Bağlantı şemasını ve PLC içerisindeki komut diziliminizi kontrol ediniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- can
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 20SX2 PLC Analog Girişler
Merhabalar Turhan Bey,
D1110 ve D1111'den okuduğum veriler ekte gözükmektedir. Bağlantı olarak bi yanlışlık bulunmamaktadır. 16bitlik veri normal şekilde 1024e kadar yükseliyor, 32bitlik ekte görüldüğü gibidir. Online monitördeki gibi 16bitlik veriyi nasıl kullanabiliriz?
D1110 ve D1111'den okuduğum veriler ekte gözükmektedir. Bağlantı olarak bi yanlışlık bulunmamaktadır. 16bitlik veri normal şekilde 1024e kadar yükseliyor, 32bitlik ekte görüldüğü gibidir. Online monitördeki gibi 16bitlik veriyi nasıl kullanabiliriz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 20SX2 PLC Analog Girişler
Merhaba,
D1110 ve D1111 DoubleWord adresler değildir. DMOV komutu ile okumaya çalışarak hata yapıyorsunuz. 16Bit taşıma komutu için MOV komutunu kullanmanız yeterli olacaktır.
D1110 ve D1111 DoubleWord adresler değildir. DMOV komutu ile okumaya çalışarak hata yapıyorsunuz. 16Bit taşıma komutu için MOV komutunu kullanmanız yeterli olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.