20SX2 PLC Analog Girişler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
can
Mesajlar: 28
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

20SX2 PLC Analog Girişler

Mesaj gönderen can »

Merhabalar,

DVP20SX2 PLC'nin analog girişleri 4-20mA olarak ayarladım. 4-20 mA sabit olmasına rağmen D1109'dan veya D1110 vs. okuduğumuz değer hem çok yüksek geliyor (8basamaklı bir değer) hemde çok hareket ediyor sabit durmuyor. Buna nasıl bi ayarlama yapabiliriz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 20SX2 PLC Analog Girişler

Mesaj gönderen Turhan »

SX2 serisi PLC'nin Dahili analog girişleri D1110~D1113, Analog çıkışları D1116 ve D1117 word adreslerinden okunmaktadır. Analog giriş için çözünürlük değerleri maximum ±2000, Analog çıkış için çözünürlük değerleri 0 ~ +4000 aralığında değişmektedir. Analog giriş/çıkış Bağlantı şeması aşağıdaki gibi olmalıdır. Bağlantı şemasını ve PLC içerisindeki komut diziliminizi kontrol ediniz.


sx2.png

sx2_wiring.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
can
Mesajlar: 28
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 20SX2 PLC Analog Girişler

Mesaj gönderen can »

Merhabalar Turhan Bey,

D1110 ve D1111'den okuduğum veriler ekte gözükmektedir. Bağlantı olarak bi yanlışlık bulunmamaktadır. 16bitlik veri normal şekilde 1024e kadar yükseliyor, 32bitlik ekte görüldüğü gibidir. Online monitördeki gibi 16bitlik veriyi nasıl kullanabiliriz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 20SX2 PLC Analog Girişler

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

D1110 ve D1111 DoubleWord adresler değildir. DMOV komutu ile okumaya çalışarak hata yapıyorsunuz. 16Bit taşıma komutu için MOV komutunu kullanmanız yeterli olacaktır.