slm.okuduğum analog değerin değişkenliğinde belirlediğim bir datayı arttırmak istiyorum
bunu 40adım olarak nasıl yaparım
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
analog sınyal değişikliğinde arttırma
- dcvoltage
- Mesajlar: 224
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog sınyal değişikliğinde arttırma
Aşağıdaki gibi 1 snlik bir timer kuralım ve bu timer kontağında D100 analog değerimizi 1 sn önceki analog değer olan D102 ile karşılaştırıp analog değerde değişim var ise yani farklı ise D200 datasını 1 arttır ve 1 sn sonrasındaki işlem için aktif analog değer olan D100 ü D102 içerisine taşı.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal