Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

D değişkeni kullanımı hakkında

Cevapla
Kullanıcı avatarı
efor0619
Mesajlar: 79
Kayıt: 08 Haz 2018, 17:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

D değişkeni kullanımı hakkında

Mesaj gönderen efor0619 »

Merhabalar,

D değişkeni + - 32767 şeklinde bir değişken tipi olarak biliyorum. bu değişkeni 0-65535 olarak nasıl kullanabilirim ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: D değişkeni kullanımı hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

PLC data tipi işaretli decimal olarak değerlendirilecektir. Bir matematiksel işlemde data içeriğini ona göre yorumlayacaktır. 32767 üzeri bir rakama ihtiyaç var ise Doble Word 32 bit kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
efor0619
Mesajlar: 79
Kayıt: 08 Haz 2018, 17:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: D değişkeni kullanımı hakkında

Mesaj gönderen efor0619 »

bir sayaç ihtiyacım var 60 000 e kadar saydırmam gerekiyor tek değişken de nasıl 32 bit kullanacağım ? matemetik işlemleri ile mi örn; d0=32767 ise d1 e saymaya devam et ve d0+d1 şeklinde ?

birde ekrandaki word değeri 16 bit, double word 32 bit şeklinde midir ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: D değişkeni kullanımı hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

DINC komutu ile 32 bit saydırabilirsiniz. Ekran 32 bit yada Double Word kullanmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
efor0619
Mesajlar: 79
Kayıt: 08 Haz 2018, 17:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: D değişkeni kullanımı hakkında

Mesaj gönderen efor0619 »

teşekkür ederim
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön