Merhaba Turhan Bey,
Hızlı Sayıcılarda örneğin HC202 de frekans ayarını, SM402 kontağı aktif olduğunda SR190 = 4 atıyorum.
Ancak PLC yeniden enerjilendiğinde frekans ayarı 1 gibi çalışıyor.
Oysaki ISPsoft dan Stop/Run yapınca düzeliyor. (4 olarak çalışıyor)
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
AS228T PLC de Hızlı Sayıcı da Frekans Ayarı
- feza
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2008
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228T PLC de Hızlı Sayıcı da Frekans Ayarı
Merhaba,
SR190'ın içerisine 4 değerini taşıma işlemini eğer DCNT komutundan sonra kullanıyorsanız bunu öncesinde yapın ve 1 tarama saykılından sonra DCNT komutu ile sayırmayı deneyin. SM403 biti ilk tarama saykılında pasif sonraki tüm proses boyunca aktif olan özel bittir.
SR190'ın içerisine 4 değerini taşıma işlemini eğer DCNT komutundan sonra kullanıyorsanız bunu öncesinde yapın ve 1 tarama saykılından sonra DCNT komutu ile sayırmayı deneyin. SM403 biti ilk tarama saykılında pasif sonraki tüm proses boyunca aktif olan özel bittir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey