sayıcı konntrol

Cevapla
Kullanıcı avatarı
iy2434
Mesajlar: 81
Kayıt: 19 Haz 2018, 21:30
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

sayıcı konntrol

Mesaj gönderen iy2434 »

s.a. c251 sayıcısı ileri yönde saydığında m0 bitini geri yönde saydığında m1 bitini nasıl aktif yaparım plc28sv
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: sayıcı konntrol

Mesaj gönderen Turhan »

PLC programında M1251 bit durumunu kontrol edebilirsiniz? C251 sayıcısnın sayma yönüne göre M1251 bit durumu değişiyor olmalı.

M1251: C251 counter monitoring (On: counting down)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.