Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Plc DWORD den Büyük Sayı okumak

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ibrahimsan
Mesajlar: 71
Kayıt: 07 Eki 2018, 17:10
Konum: makine teknisyeni
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Plc DWORD den Büyük Sayı okumak

Mesaj gönderen ibrahimsan »

Merhabalar, 485 rtu haberlesmeli personel kart okuyucu aldım bir proje için H40003 H40004 iki worldluk datadan kart noları geliyor en kart noları kartlara göre değişkenlik gösteriyor bazı kartlar örnegin 5123456789 gibi geliyor böyle olunca eksi değer gösteriyor haliyle acaba böyle bir sayıyı okumak için bir yöntem varmı
iki sayıyı ayrı datalara yazdırmakta olabilir kart noyu karşılaştırma yaparak izinli olmayan kişilerin girmesini önlemek için yapıyoruz.
Yani okunan değeri dop panel makro ile olabilir yada plc de bir komut
Birde ekranda QWord olarak 20 haneli değer girmek mümkün bunu plc de nasıl okuyabiliriz.
Şimdiden teşekkür eder,
İyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2008
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Plc DWORD den Büyük Sayı okumak

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

DVP ve AS Serisi PLC modellerinde tam sayı formatında 32bit'e kadar okuma yapabilirsiniz. 32 bitlik bir sayı tabanında ise -2147483648 ~2147483647 aralığında sayı değerleri okuyabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön