dvp202lc kalibrasyon
- hky4wzwy71
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 12 Eyl 2023, 11:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dvp202lc kalibrasyon
merhaba. Elimde dvp202lc iki kanallı loadcell modülü var. kalibrasyona başlarken toplamda kaç noktada kalibrasyon olacagını girdiğimiz cr25 registeri var. Sorun şu ki bu register 2 kanalıda kontrol ediyor. ben ch1deki loadcelli 5 noktada kalibre etmek istiyorum. ch2 deki loadcelli 2 noktada kalibre etmek istiyorum. Bu özellik var mı yok mu? yoksa çözümü 2 tane tek kanallı loadcell modulu kullanmak mı.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp202lc kalibrasyon
Genel işlem adımları aşağıdaki gibidir. ardışıl olarak önce kanal 1 daha sonra kanal 2 yi yapacak şekilde farklı nokta sayısında kalibrasyon yapabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- hky4wzwy71
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 12 Eyl 2023, 11:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp202lc kalibrasyon
Teşekkür ederim. Deneyecegim. ch1 > ch2 veya tam tersi gibi bir durumda toplam nokta sayısında diğer kanal için kayıp oluyordu sanki öyle hatırlıyorum. Sonuçları yazarım.Uğur yazdı: 16 Eyl 2024, 13:34 Genel işlem adımları aşağıdaki gibidir. ardışıl olarak önce kanal 1 daha sonra kanal 2 yi yapacak şekilde farklı nokta sayısında kalibrasyon yapabilirsiniz.