merhaba. Elimde dvp202lc iki kanallı loadcell modülü var. kalibrasyona başlarken toplamda kaç noktada kalibrasyon olacagını girdiğimiz cr25 registeri var. Sorun şu ki bu register 2 kanalıda kontrol ediyor. ben ch1deki loadcelli 5 noktada kalibre etmek istiyorum. ch2 deki loadcelli 2 noktada kalibre etmek istiyorum. Bu özellik var mı yok mu? yoksa çözümü 2 tane tek kanallı loadcell modulu kullanmak mı.

Re: dvp202lc kalibrasyon

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2024, 13:34
gönderen Uğur
Genel işlem adımları aşağıdaki gibidir. ardışıl olarak önce kanal 1 daha sonra kanal 2 yi yapacak şekilde farklı nokta sayısında kalibrasyon yapabilirsiniz.

Re: dvp202lc kalibrasyon

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2024, 15:13
gönderen hky4wzwy71
Uğur yazdı: 16 Eyl 2024, 13:34 Genel işlem adımları aşağıdaki gibidir. ardışıl olarak önce kanal 1 daha sonra kanal 2 yi yapacak şekilde farklı nokta sayısında kalibrasyon yapabilirsiniz.