DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2024, 10:27
gönderen Ercotech_35
Merhabalar

Konu baslığındaki analog modül le 4-20 mA değer okumaya çalışıyorum.Ekteki komutları plc ye yüklediğimde D300 datasında Hiç bir değer göremiyorum.Değer okuduktan sonra scalandırmayı yapacağım.Kablo bağlantılarından eminim.Yardımlarınız rica ederim.

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2024, 11:27
gönderen Yakup
Merhaba,

Dvp04AD modülünüzün akım okuması yaparken V ile I köprü yaptığınızdan emin olur.
2024-10-17 11_19_01-DELTA_IA-PLC_DVP04AD-S_04AD-S2_I_TSE_20210224.pdf - Adobe Acrobat Reader (32-bit.png
Modülün enerji bağlantısını kontrol edip tekrardan test eder misiniz.

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2024, 11:28
gönderen Ercotech_35
Yakup Bey,

Dediklerinizi yapıp size döneceğim.

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2024, 11:55
gönderen Ercotech_35
Yakup Bey

Gönderdiğiniz resimdeki gibi analog girişimi CH4 e taşıdım. V ve I uçları köprülü From Komutumda K12 , K15 OLARAK Değiştirdim.Sorunum hala devam ediyor. Fiziksel olarak modül dizi sıralaması önemlimi ? Bundan şüphelenmeye başladım. bu arada cetvelim sağlam DTC modüle bağladım çalışıyor.

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2024, 13:12
gönderen Ercotech_35
İlginiz için teşekkürler.

From ve To Komutlarındaki özel modül numaraları ile oynayınca düzeldi.