DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 173
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Merhabalar

Konu baslığındaki analog modül le 4-20 mA değer okumaya çalışıyorum.Ekteki komutları plc ye yüklediğimde D300 datasında Hiç bir değer göremiyorum.Değer okuduktan sonra scalandırmayı yapacağım.Kablo bağlantılarından eminim.Yardımlarınız rica ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 482
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Dvp04AD modülünüzün akım okuması yaparken V ile I köprü yaptığınızdan emin olur.
2024-10-17 11_19_01-DELTA_IA-PLC_DVP04AD-S_04AD-S2_I_TSE_20210224.pdf - Adobe Acrobat Reader (32-bit.png
Modülün enerji bağlantısını kontrol edip tekrardan test eder misiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 173
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Yakup Bey,

Dediklerinizi yapıp size döneceğim.
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 173
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Yakup Bey

Gönderdiğiniz resimdeki gibi analog girişimi CH4 e taşıdım. V ve I uçları köprülü From Komutumda K12 , K15 OLARAK Değiştirdim.Sorunum hala devam ediyor. Fiziksel olarak modül dizi sıralaması önemlimi ? Bundan şüphelenmeye başladım. bu arada cetvelim sağlam DTC modüle bağladım çalışıyor.
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 173
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04AD-S2 Değer okuyamama sorunu

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

İlginiz için teşekkürler.

From ve To Komutlarındaki özel modül numaraları ile oynayınca düzeldi.